Internet-palveluja tarjoavan Nebulan sunnuntaina alkaneet palvelinongelmat koskettivat yhtiön mukaan pahimmillaan noin 1 500 palvelinta ja 8 000 asiakasta.
Nebula kertoo, että valtaosa palveluista palautui sunnuntaina noin kello 21.45 ja henkilökunta työskentelee saadakseen kaikki ongelmat korjattua mahdollisimman nopeasti.
Nebulan Lauttasaaren konesalissa ups-järjestelmiä syöttävä pääkeskus vaurioitui sunnuntaina illansuussa. Valmistusvian takia ylikuumentunut pääkytkin suli ja katkaisi yhden vaiheen sähkönsyötön.
Nebulan mukaan vika esti sähkönsyötön ups-järjestelmille ja tämän vuoksi sähkönsyöttö katkesi osaan palvelimista akkukapasiteetin loputtua. Ups-järjestelmät pitivät sähkönsyötön toiminnassa noin kello 20 asti. Uudelleenjärjestelyt aloitettiin välittömästi, ja ne jatkuvat edelleen, Nebulasta huomautetaan.
Ilmastointi sekä korvaava sähkönsyöttö on saatu toimintaan.
Palvelinkeskuksen sähkönsyöttö on Nebulan mukaan edelleen vajaa. Pääkeskuksen korjaamista oli määrä jatkaa maanantaiaamuna.
- Saatuamme varaosat keskukseen seuraa korjaustyöstä lyhyt sähkökatko ups-järjestelmille. Ups-järjestelmien akustot ovat täyteen ladatut, joten tästä operaatiosta ei pitäisi syntyä uutta katkoa asiakkaille, kerrotaan Nebulan tiedotteessa.
Lähde: http://www.digitoday.fi/p/200821251